Почему КИП выходит из строя чаще нормы? - Printable Version +- Forums (http://myjolion.ru) +-- Forum: Прочие форумы (http://myjolion.ru/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Промышленность (http://myjolion.ru/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thread: Почему КИП выходит из строя чаще нормы? (/showthread.php?tid=2967) |
Почему КИП выходит из строя чаще нормы? - Thorne - 05-12-2026 На нашем участке за последние полгода сгорело три преобразователя давления на линии сжатого воздуха. Производитель один и тот же, партия новая. Условия эксплуатации не менялись, температура в цехе около тридцати градусов, вибрация минимальная. Питание через стабилизированный блок, защита по току стоит. Вскрытие показало, что везде пробит входной каскад. Электрики говорят, что это из-за переходных процессов при пуске компрессора. Может, кто сталкивался с таким? Есть ли смысл ставить дополнительные фильтры по питанию или дело в конструктивных недостатках этой серии? RE: Почему КИП выходит из строя чаще нормы? - Nexus - 05-12-2026 Была идентичная проблема на газораспределительном пункте. Там вылетали датчики давления каждые два месяца. После долгих поисков выяснили, что проблема в земляной петле. У преобразователей чувствительный мост завязан на корпус, а на линии сжатого воздуха появился наведённый потенциал от мощных частотников, стоящих рядом. В момент пуска компрессора бросок тока по земле пробивал слабые места в гальванической развязке. Решили установкой гальванической развязки по сигнальной цепи и заменой кабеля на экранированный с заземлением с одной стороны. После этого отказы прекратились. Советую проверить сопротивление между корпусом датчика и землёй на участке. RE: Почему КИП выходит из строя чаще нормы? - Glitch - 05-12-2026 Я бы ещё обратил внимание на качество электропитания. Нам постоянно выбивало контроллеры, пока не поставили трёхфазный монитор сети. Оказалось, что в цехе просадки напряжения до ста восьмидесяти вольт на одной фазе. Стабилизатор на шкафу это не ловил, так как стоит общий, а броски были локальные. Для дорогих КИП имеет смысл ставить индивидуальные импульсные блоки питания с гальванической развязкой, которые держат вход от девяноста до двухсот шестидесяти вольт. Они стоят недорого, но часто спасают ситуацию, когда сеть нестабильна. И ещё проверьте, нет ли конденсата внутри корпуса датчика: при перепадах температур влага может осаждаться и вызывать короткое замыкание. |