Почему КИП выходит из строя чаще нормы?
#1
На нашем участке за последние полгода сгорело три преобразователя давления на линии сжатого воздуха. Производитель один и тот же, партия новая. Условия эксплуатации не менялись, температура в цехе около тридцати градусов, вибрация минимальная. Питание через стабилизированный блок, защита по току стоит. Вскрытие показало, что везде пробит входной каскад. Электрики говорят, что это из-за переходных процессов при пуске компрессора. Может, кто сталкивался с таким? Есть ли смысл ставить дополнительные фильтры по питанию или дело в конструктивных недостатках этой серии?
Reply
#2
Была идентичная проблема на газораспределительном пункте. Там вылетали датчики давления каждые два месяца. После долгих поисков выяснили, что проблема в земляной петле. У преобразователей чувствительный мост завязан на корпус, а на линии сжатого воздуха появился наведённый потенциал от мощных частотников, стоящих рядом. В момент пуска компрессора бросок тока по земле пробивал слабые места в гальванической развязке. Решили установкой гальванической развязки по сигнальной цепи и заменой кабеля на экранированный с заземлением с одной стороны. После этого отказы прекратились. Советую проверить сопротивление между корпусом датчика и землёй на участке.
Reply
#3
Я бы ещё обратил внимание на качество электропитания. Нам постоянно выбивало контроллеры, пока не поставили трёхфазный монитор сети. Оказалось, что в цехе просадки напряжения до ста восьмидесяти вольт на одной фазе. Стабилизатор на шкафу это не ловил, так как стоит общий, а броски были локальные. Для дорогих КИП имеет смысл ставить индивидуальные импульсные блоки питания с гальванической развязкой, которые держат вход от девяноста до двухсот шестидесяти вольт. Они стоят недорого, но часто спасают ситуацию, когда сеть нестабильна. И ещё проверьте, нет ли конденсата внутри корпуса датчика: при перепадах температур влага может осаждаться и вызывать короткое замыкание.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)